Un disque de rupture sert uniquement à indiquer qu'une soupape à craché, rien à voir avec l'étanchéité.
Il faut savoir qu'une soupape vieilli. Ainsi sur les installations industrielles elles doivent être changées tous les 5 ans
Autre facteur qui peut les détériorer, lorsqu'elles sont situées à l'extérieur, l'humidité peut finir par corroder l'intérieur de la soupape. Je conseille vivement de bourrer de graisse la sortie de soupape.

Enfin ça vaudrait de coup de faire monter les groupes en HP et de contrôler le point de coupure réel des pressostats hp

@+