tu n'as pas d'apport calorifique , ou ton detendeur est HS , ou tu as une terrible prise en glace , mais tu nous donne aucun element !!!! temperatrue de consigne ?? -20° je suppose ! le groupe est a cote de la cf ou a 10KM, et quel temperature tu as dans la CF avec -40° en bp ,ta batterie est comment? tout tes ventilos tourne ?ton voyant bulle ?