Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme CF negative
Posté : 06-02-2010 00:02
Salut
tu prend en glace sur ton evap pour 3 raisons
1) ta chambre est neuve et pleine d humiditée
2) plus tu as du givre et plus ton air a du mal a passer...et plus ta bp chute et plus tu givre..
3) ta hp et trop basse (20 °),pas top en pression !!
solution (a mon avis)
1) tu regle ta hp vers12 ou 15 bar mini (avec le ou les ventilos) pour avoir une bp correcte (environ -25°c)
2) tu regle tes cycles de degivrage degivrage un peut plus tot le temp de bien mettre ta chambre en temperature
3 une fois en temperature controle tous les parametres ..comme dab quoi
Message édité par : michips / 06-02-2010 00:20
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1658&forum=149