Salut
tu prend en glace sur ton evap pour 3 raisons
1) ta chambre est neuve et pleine d humiditée
2) plus tu as du givre et plus ton air a du mal a passer...et plus ta bp chute et plus tu givre..
3) ta hp et trop basse (20 °),pas top en pression !!

solution (a mon avis)

1) tu regle ta hp vers12 ou 15 bar mini (avec le ou les ventilos) pour avoir une bp correcte (environ -25°c)
2) tu regle tes cycles de degivrage degivrage un peut plus tot le temp de bien mettre ta chambre en temperature
3 une fois en temperature controle tous les parametres ..comme dab quoi