Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme CF negative
Posté : 06-02-2010 10:54
salut à tous
déjas jour entre panneaux sur une négative c'est innadmissible à corriger tout de suite une bonne raison de givrer annormalement peut ètre pas la seule . si les mesures sont faites avec un évap propre le débit d'air à l'évap doit étre insufisant (évap posé trop prés de la paroi panneeaux d'évap manquants l'un des ventilateurs ne fonctionnant pas ext) .attention aussi la sélection de l'évap par rappart au groupe me parait juste cela explique un delta T° élevé surtout quand la puissance du groupe est surfée par une T° exterrieure faible quand tu seras dans des conditions à peut prés correcte vérifie aussi ton réglage de surchauffe il me parait fin
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1658&forum=149