Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Soupapes, vous avez dit soupapes !
Posté : 06-02-2010 12:47
bonne journee a ts
je partage tt a fait les propos de NH3 . je suis moins surpris par la fuite que par le fait que ton client doit arroser le condenseur en ete
. d autant plus, plus la dure d arrosage sera prolonger plus les risque de creer une fine plaque de calcaire sur les aillettes et grande et au fur a mesur cela deminura la surface d echange du condenseur.(solution que beaucoup de techneciens on proposer lors des canicules ,et qui c est averee devastatrice sur certaines instals)
parailleur sur le prodialogue tu peut acceder a l historique des alarmes ci il n a pas ete efface.
il est possible que qlq un a pressionne l instale en vue de rechercher une fuite et qu il a flirte avec la pression de tes soupapes
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1661&forum=149