Posté : 06-02-2010 13:08 icone du post

salut a ts
je rejoint ce que BA43 a dit a propos de ce qui est passe inaperçu aux yeux de tt le monde c est a dire le jour entre les panneaux ;c est mortel pour un evap normal alors pour une negative
une surchauffe de 5 indique que ton evap et tres bien alimenter en liquide , mais alors pourquoi ne produit il pâs suffisament de vapeures puisqu il est encors neuf je dirais que tub as un monque de debit d aire
d autre part tu dit que ta hp est a 20C° . pour quelle T° exterieure. le(s) ventillo(s) condenseure(s) regulé ou pas?
as tu un detendeur mop ou vanne de reglage equivalent?
enfin un peut plus d info svp