Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Soupapes, vous avez dit soupapes !
Posté : 07-02-2010 22:05
Citation :
adelclimatisation
bonne journee a ts
je partage tt a fait les propos de NH3 . je suis moins surpris par la fuite que par le fait que ton client doit arroser le condenseur en ete
. d autant plus, plus la dure d arrosage sera prolonger plus les risque de creer une fine plaque de calcaire sur les aillettes et grande et au fur a mesur cela deminura la surface d echange du condenseur.(solution que beaucoup de techneciens on proposer lors des canicules ,et qui c est averee devastatrice sur certaines instals)
parailleur sur le prodialogue tu peut acceder a l historique des alarmes ci il n a pas ete efface.
il est possible que qlq un a pressionne l instale en vue de rechercher une fuite et qu il a flirte avec la pression de tes soupapes
cordialement
Bonsoir,
OK pour l'arrosage, mais nous venons juste de prendre le contrat donc nous allons découvrir.
L'historique du prodialog pour les 9 dernières alarmes = déclenchements HP
Lors du remplacement des soupapes cette semaine à venir, je vais prendre tous les paramètres de fonctionnement et les références des matériels pour faire déjà un points des puissances. Mesurer la protection du circuit glycol du dry pour voir car déjà vu des protection trés basse engendrant des pertes de débit.
Voir l'état du dry, apparemment l'ancienne société ne savait pas faire grand chose.
Par exemple pour désinfecter les batteries froides des CTA, elle voulait démonter celle ci alors qu'il y a un accès de chaque côté. Donc, je me méfie.