salut napa et bonne nuit a ts
desole en fait c etait pas a toi que je reprochait l arrosage et j ai bien compris que vous venez d avoir le contrat ,donc tu peut t attendre a tt
quand a l histoir de perte de debit meme a faible % en glycol c est generalement parceque la pompe du groupe n a pas ete prevue pour. a moins que si tu entendait autre chose par manque de debit.
quand au defaut hp assure toi que la deuzieme vitesse s enclenche sur ton ou tes ventillo , j ai deja eu le cas . sur une certaine serie de carrier ils ont un defaut sur la platine qui enclenche pas la deuzieme vitesse
cordialement