Peut importe le F-F utilisé, Passé 3m de hauteur il faut obligatoirement un PIEGE à huile et ainsi plus il y a de fluide dans l'installation plus il faut prévoir un séparateur d'huile consequent! Imaginon que la protéction minimum (résistance cartère) ou single et automatique pump down, ne fonctionne pas, au démarrage du compresseur vue la contenance importante d'huile dans le cater (l'huile étant miscible avec le liquide) beaucoup de départ d'huile se fera si la surchauffe diminue en dessous de 3°K. Un Frigoriste digne de ce nom ne predrai pas le risque.

masse volumique en BP = masse volumique en HP donc surchauffe faible accidentel = départ d'huile en quentité en HP ! [addsig]