website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme CF negative


Posté : 12-02-2010 20:41 icone du post

Salut a tous,

Pour répondre un peu a tout le monde le séparateur d'huile est pour une autre installation que j'aurai a faire, excusé moi j'aurai du le signalé.

Deuxième point, les mec des panneaux au terminer d'isolé correctement la chambre (du bon boulot même) après la mise en route voici les valeur que j'ai mesuré et elle me semble pas être très correcte même si j'arrive a température.

T° de consigne : -23°C
T° air a l'entrée du condenseur : -0.9°C
T° air a la sortie du condenseur : +4.7°C
T° mano BP : -35°C
T° mano HP : +18°C
T° bulbe : -29.5°

Mon evap ne givre plus mais j'ai toujours ma vanne BP qui givre et le cul de mon compresseur.

Cordialement





Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1658&forum=149