website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme CF negative


Posté : 13-02-2010 17:52 icone du post

Citation : diaz 
.... je n'est pas pensait utile d'isolé avec de l'armaflex ma vanne BP.


Salut diaz,

Ca, c'est typiquement un raisonnement de "monteur"
Je vais t'expliquer le raisonnement d'un "dépanneur"....

Le monteur se prend la tête au maximum 2 fois avec cette vanne :
1 - lorsqu'il la soude
2 - (Si besoin) à la mise en service, si jamais elle était fermée.... et c'est tout!

Le dépanneur a besoin d'avoir accès à cette vanne beaucoup pls souvent, et cela pendant toute la durée d'exploitation du meuble froid!
Que ce soit pour une modification de tuyauterie, changer un détendeur (ou simplement une buse encrassée ou un tamis), il nous arrive parfois d'avoir à "isoler" le meuble, changer un évaporateur poreux ect... ect...

Pour ta chambre, cela ne posera pas de problème (je suis certain qu'elle est seule et bien en évidence!), mais imagines en gms... sous les "cerceuils" à surgelés...

En tant que dépanneur, je me suis parfois retrouvé devant une vanne que je ne pouvait atteindre qu'en étant à plat ventre et du bout des doigts!!
Imagines, si cette vanne était recouverte de glace (ce qui arrive! et là on doit se débrouiller pour y avoir accès)!!.... un vrai travail de romain!!

Vu que ce post sera lu (également) par des jeunes monteurs (en gms ou pas), il vaut mieux prendre de bonnes habitudes et faire du bon travail dès le départ!!

C'est pourtant une question de bon sens pour l'isolation.... surtout pour la vanne BP!!

Selon la température de ton fluide... et la température ambiante, tu vas avoir du givre.
Et ce givre, avec le temps.... il grossit.... jusqu'à devenir de la glace (glace qui peut atteindre plusieurs centimètres d'épaisseur)!!

Selon où cette vanne est placée, c'est quasiment un vrai chantier (rien que pour y parvenir), alors.... imagines ce que tu pourrais faire si tu dois fermer cette vanne mais qu'elle est inaccessible!! Tu es un peu coincé! Et qui dit "perte de temps"... dit automatiquement "perte de pognon pour ton boss"!! Crois moi, ton boss ne te tiendra pas rigueur des 70cms d'Armaflex que tu auras utilisé pour cela lors du montage.

Donc, pour limiter ce genre de problème... isoles la avant!

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1658&forum=149