website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - prob huile comp


Posté : 14-02-2010 11:12 icone du post

salut frigoram et bonne jrne a ts
a cause de la fuite il est normale que le retoure d huile ne se fasse pas comme il faut.le debit masse etant plus faible donc il n est plus trop capable d entrainer l huile et ainsi la faire revenire au carter, et ce phenomene s emplefie avec l importance de monque du FF mais aussi avec les pieges a huile de ton instal.
perso,une fois la fuite reparee,je fait tourner l instal qlq minute puis je simule un pomp down en fermant la vanne depart liquide ou en enlevant la VEM , puis je reouvre de cette facon y a un afflux formidablede FF qui entraine avec lui une bonne partie de l huile qui etait piegee . je repete la manipe 2-3-a 4 fois selon le besoin toute en verrifiant le niveau dans le carter s il evolue ou pas . sauf si y a un reel monque d huile tu vera que a chaque manip le niveau dhuile augmentera.
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1687&forum=149