Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur
Posté : 21-01-2008 15:43
bonjour a tous les acteurs de ce forum. J'espère vous apporter mon expérience dans le froid commercial et industriel.
Pour revenir au sujet il y a un problème, car si une nappe et bouché il ne peut pas y avoir de liquide qui dégueule car la puissance de ton évap et diminuée, la température d'évap le confirme, de plus si il y a une surchauffe, il est impossible que du liquide arrive au compresseur, (si surchauffe donc chaleur sensible). Pour finir le givre par lui même n'est pas un probleme, et cela est trés bien expliqué par aircofrigo.
Moi aussi j'ai mon dicton, que j'ai trouvé lors d'un dégivrage d'un vieux bac négatif bonnet a 3 plomb du mat avec le directeur. "le frigoriste se bat contre la glace comme la femme se bat contre la graisse"
Message édité par : nrgie / 21-01-2008 15:44
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=208&forum=149