Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme CF negative


Posté : 16-02-2010 19:40 icone du post

salut diaz,
dans tes relevés il manque tes températures d'entrée et de sortie d'air sur ton évapo.

Pour le reste je dirais qu'il manque un régulation de pression de condensation sur ton condenseur.25°C en température de condensation me semble un minimum acceptable. le risque avec de telles température c'est que tu as du ouvrir pas mal ton détendeur pour remplir correctement ton évapo. Quand la température extérieure va monter, ton détendeur risque de pomper pas mal voire d'envoyer des coups de liquides.Surtout si c'est un détendeur thermostatique ''basique''.
Pour ce qui est du givre à l'aspiration du compresseur avec une température d'évaporation à - 35 on peut imaginer des gaz aspirés à - 20 sans problème ce n'est donc pas surprenant.

Travailles ta régulation HP, contrôles ta surchauffe et tout devrait ronronner correctement.

@+