salut adrien

d'après ce que je sais il y a:
_ le 417 pour le conditionnement d'air, il accepte toutes les huiles
_ le 422 pour les installations de froid, il accepte toutes les huiles
_ le FX 100 pour le conditionnement d'air, uniquement l'huile ester
_ et si je ne me trompe pas l'iscéon 29 en conditionnement d'air, il accepte toutes les huiles

tous ces fluides permettent de garder l'instal telle quelle sans changement de composant, il suffit de reprendre ou vérifier le réglage des pressostats, détendeur, surchauffe etc...

je t'en dirais un peu plus bientot car on doit passer des clims du 22 au 417

le seul petit hic c'est que le 417 et le 422 contiennent en petite proportion de l'isobutane( 3,5 % de R600 pour le 417) donc en cas de fuite importante sur une grosse instal il y a accumulation de r600 d'ou un certain risque si le local n'est pas trop ventilé
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas