Posté : 18-02-2010 11:36
bonjour pierre,
je pense que depuis 30 ans et bien le places correctement.
Le bulbe doit normalement être placé avant l'égalisation. Ceci pour éviter qu'il ne se ferme si il y a une fuite de liquide au presse étoupe dans le corps du détendeur, donc la température au bulbe serait plus importante donc il se ferme et panne...
dominique
je viens d'aller lire ta doc pdf
et elle précise que
"dans les détendeurs actuels de bonne qualité le by-pass de fluide au travers de passages de tiges de liaison entre le train thermostatique et le mecanisme est minime"
donc si le détendeur est
ACTUEL et de
BONNE QUALITE
il semble que ça n'ai pas d'importance.
Mais dans le temps... c'est quand même construit pour durer, les détendeurs ne sont pas garantis à vie.
alors je sais pas qu'en penser.
Dominique
Message édité par : domaguk / 18-02-2010 11:45