Posté : 18-02-2010 17:47 icone du post

bonjour,

moi je te répondrai simplement : même si la documentation de l'évaporateur te donne des indications de montage sur le détendeur, c'est à la documentation propre au constructeur de détendeur qu'il faut se reporter ! doc que tu trouveras dans le carton d'emballage du produit (et que plus personne ne regarde )

la doc de l'évap est générale et ne fait pas référence à une marque de détendeur.

De mémoire, DANFOSS préconise de monter l'égalisation externe après le bulbe.