Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ?®galisation
Posté : 19-02-2010 11:52
bonjour aircofrigo,
dans la doc de Friga-bohn de pierre, c'est pas une erreur car ils justifient que c'est pas nécessaire par le fait que le risque est minime...
mais minime n'est pas inexistant
et un detendeur neuf aujourd'hui, ne le sera plus aprés quelques réglages
DONC pourquoi changer les bonnes habitudes !
Je viens de verifier dans le Kotza, et ils confirment , le bulbe avant l'egalisation.
dominique