website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Centrale Cryokit


Posté : 24-01-2008 10:48 icone du post

Salut
Tu as donc une installe "compound". Le probleme reste entier quant au typoe de fluide: R22 sur negatif: Pression d'evaporation tres proche de la P.A,risque de passer en dessous en cas de mauvaise regulation bp...humidité dans le circuit si mauvaise etancheite et tout ce que ca entraine, et visiblement tu en as vu que tu as retiré des incondensables.
Pression bp haute avec compresseurs qui fonctionnent... Clapets bp ne voulant pas s'ouvrir? est-ce possible?
Donne un peu+ d'info sur l'installe stp notement sur l'huile et le refroidissement a la M.P.
Dans l'imediat; pas d'autres alternative que la proposition de Christ a laquelle j'ajouterai la grenade offensive dans un soucis d'efficacité

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=218&forum=149