Posté : 24-01-2008 12:19
Toute les armes de destruction massive avaient été référencé lors de cette galère, mais tu es pas mal caliméro sur les clapets qui ne s'ouvre pas. Explication, après avoir harcelé la charmante ingénieur de copeland (oui oui c'est une agréable jeune femme qui gère la technicité des compresseurs chez copeland) j'apprends que les premiers model de plaque a clapets avaient un problème. Les clapets pouvaient restés collé si il y avait trop d'huile sur la plaque a clapets et donc aussi sur le clapet lui même. C'est donc pour cela que sur les plaques a clapets il y a un décoltage autour de trou qu'obstrue le clapet et peux donc être aspiré et donc décollé par dessous le clapet.
Rappelez vous, je dis au début ne pas comprendre, car une fois les culasse tombé, essuyé puis remonté tous se remettait a fonctionner comme si de rien n'était. En faite a chaque fois que je démonté, je passé un coup de chiffon dessus et donc supprimé l'exédant d'huile.
Continuons car la panne n'est que partiellement résolut, car je ne comprends pas pourquoi un grande quantité d'huile viens compromettre le fonctionnement, alors que j'ai fais la maintenance a fond, l'huile a était changé a plusieurs reprise maintenant elle est presque clair, mais j'avoue il y a toujours une petite couleur qui diminu a chaque nouvelle vidange ( 1 par semaine) bien sur le filtre a huile est lui aussi changé, les crépine faite, le filtre d'aspiration et lui aussi fait toute les semaines et les cartouches déshy sont des anti acide est anti cire. Le niveau d'huile quand a lui est bon, sauf que mon collègue une semaine plutôt ne dit qu'il manque de l'huile, et ne rajoute que 1 litre ou 2 , et me dit de revenir faire le boulot que j'ai baclé avec humour( chose que je ne prends absolument pas de la sorte) Je reviens sur les lieu et la réserve de d'huile est pleine, et a mon tour je l'incendit. L'histoire en restera la jusqu'à ce que l'on découvre pourquoi.
Allé j'attends vos demande, vos questions est proposition...
Amis frigoriste a vos mano
Message édité par : nrgie / 24-01-2008 15:48
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=218&forum=149