Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - - prob bouchage frigo menager
Posté : 24-02-2010 12:59
bonjour a tous
j'ai a depanner un frigo menager
ce dernier fontionne pendant quelque minute puit il ce bouche
le comp a ete changer par un collegue (comp pas neuf)
j'ai ouvert mon circuit
l'huile du compr ete dans un etat (c'est comme de la boue)
j'ai vider cette huile'rincer le comp avec de l'huile frigorifique et j'ai refait la charge en huile neuf
je purge mon condenseur et mon evap avec de l'azote(aucun bouchage)
je soude mon comp et je change le filtre
le comp est en bonne etat mai au bout de quelque minute de refregeration j'ai un bouchage a l'evap.
j'ai pense que c de l'humidité dans le circuit qui en givrant bouche le capillaire.
je refait le purge de l'evap 3 fois successif a l'azote.
j'ai toujour le meme prob
quelq'un a rencontrer ce prob au part avant????
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Message édité par : Aircofrigo / 14-03-2010 14:52
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1727&forum=149