website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - - prob bouchage frigo menager


Posté : 24-02-2010 17:52 icone du post

salut frigoram et bonne jrne a ts
tt est reparable mais comme la si bien dit notre ami demarco ( economiquement irreparable)
vaut mieux conseiller ton client d en acheter un autre au pris ou cela coute.
mais si tu tient absolument a le reparer il faudras que tu rince avec de l eseon ( speciale frigo menager) puis que tu chasse avec l azote jusqu a ce que tu n ai plus de trace d huile qui sort et crois moi cela te prendras beaucoup de temps . bien evedement il faudras separer le condenseur de l evap . de plus pour l evape il te faudras une vanne de service speciale capilaire par la quelle tu poura envoyer l azote a travers de l evape, car si tu le fait dans le sens invers tu risque d eclater le point de detente , ensuite tirage au vide au moins 2h30 car le produit de rincage et deficile a evacuer donc je te laisse imaginer la tete de ton client quand tu lui annoncera la pris
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes