ça deviens de plus en plus serrer ,tu as des ACR sur les compresseurs ? là je vois pas trop , a moins d'un retour d'huile important qui se fait lors des degivrage des bacs , lors de la remise en route ,mla batterie etant plus chaude ,le detendeur ouvre en grand et le debit fait remonter l'huile qui peut etre stocker dans les echangeurs , enfin c ce que je pense ,mais c pas fiable difficile quand on as pas l'installation sous les yeux ce qui bizzare ce que tu as du mal a ,recupere l'huile claire malgrer toute les vidange ,donc une bonne quantite doit rester dans le circuit ?Cet article provient de Le site des frigoristes