Posté : 25-01-2008 14:10 icone du post

Excélant Christ59, les pots ACR ont eux aussi ont étaient remplacés. Ce que j'attendais d'entendre "il y a de l'huile stocké quelque part". En faite un bi étagé et toujours protégé par une grosse bouteille anticoup de liquide, et c'est a cette endroit que l'huile reste piége. Le petit trou au bas de la crosse était bouché a cause de tous un tas de chose, du au mauvais entretien et surtout au filtre d'aspiration inexistant a mon arrivé. Ainsi le niveau d'huile quand il arrivé a la hauteur de la crosse, une grande quantité étais d'un seul coup aspiré et arrivé au compresseur, et provoqué le dysfonctionnement évoqué plus haut de compresseur qui ne pompé plus.

Voila certainement la plus grosse galère que j'ai pu rencontré et surtout ou il aura fallu plusieurs moi pour solutionner complètement la panne.

Par contre quelques chose aurait du mettre la puce a l'oreille de l'entreprise qui avait le magasin. Ils ont du rajouté a un moment donné beaucoup plus d'huile que prévus, car moi même en est enlevé au alentour de 13 litres de trop, alors que la réserve d'huile était pleine. C'est aussi pour cela que un jour, un de mes collègue a vu un manque d'huile et moi qui y suit retourné derrière avait vu une réserve bien pleine.

Allé prochainement je vous répondrais une autre de mes galère, mais en attendant quelqu'un d'autre peu le faire avec l'accord bien sur d' Adrien, ou sinon créer une nouvel rubrique, pour refaire des dépannages déjà vécu.

Tchao.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=218&forum=149