Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R?®glage pressostat BP sur plaque Eutectique -11??c
Posté : 06-03-2010 14:31
salut à tous
pour les plaques positives le point de congelation de la solution eutectique étant en général de -13 voici le réglage préconisé enclenchement: rpt equivalant à 2° au dessous du point de congel soit -15°
coupure rpt équivalent à 15° au dessous du point de congel soit -28° ne pas descendre au dessous risque de déformation de la plaque
par contre si tu "produit trop de froid"tu peut remonter le point d'enclenchement mais tu vas perdre en autonomie
j'avais envoyé une doc avec des sugestions de réglage de préssostats il ya iqques temps j'essaye de la retrouver pour la faire afficher en 1° page
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1725&forum=149