Cela me fait penser à une galère rencontré dans un monoprix.Deux bacs négatives avec un compresseur COPLAND.

On avait un problème de retour d'huile et à chaque fois le pressostat coupe.
On fait le test sur le compresseur celui-ci ne tire pas bien au vide.Le compresseur a été changé et toujours la même galère.Après avoir galérer plusieurs jours mes collègues ont trouvé la panne, chaque bac contenait un refroidisseur qui provoquait un by-pass entre la HP et la BP et en le shuntant le problème a été résolu.