Salut tout le monde !

J'ai effectué un entretien sur un linéaire de deux vielles vitrines boucherie trad (2 fois 3,70m) de marque bonnet névé et de son groupe UH.

Et j'ai constaté que le groupe UH (4kw puis. frigo) est surpuissant pour ces 2 vitrines trad qui ne font que 800w chacun de puissance frigo (soit au total 1,6kw). Et donc je frôle les -28°c en aspiration pour +20°c au refoulement.

Ce qui est surprenant c'est que le client a fait installé cette installe depuis 5 ans et ne se plaint que de la viande qui sèche, ce qui est normal car évaporation très basse et absence de kvp.

Est-ce que si je propose au client de lui poser une kvp pour maintenir-7 à -8°c en évaporation comme préconisé par bonnet cela peut améliorer le fonctionnement de l'installation notamment pour l'hygrométrie ?

Quelles sont les inconvénients qui peuvent survenir dans le temps en gardant cette installation ?

Que me proposez-vous pour améliorer l'installation tout en gardant ce groupe (4kw) et ces 2 vitrines (1,6kw) ?