Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Qu'en pensez-vous ?groupe de 4kW sur 2 vitrines de 800W


Posté : 07-03-2010 15:54 icone du post

Bonjour happy_lynx,

C'est quoi comme groupe exactement?

Le fait qu'il soit surpuissant n'empêche rien, mais pour la viande qui sèche... verifies d'abord les détendeurs ( reglage de l'ouverture )... ainsi que la taille des buses!

Avec une bp à -28°C... je pencherais plutôt pour un problème de charge! En boucherie trad, tu dois être en température entre 0 et 2°C... donc, logiquement, tu devrais vaporiser vers -10°C et non -28!

Je ne vois pas l'interêt de la kvp sur ces meubles qui sont jumelés, ce n'est pas pareil que si tu avais 2 chambres différentes ne travaillant pas exactement à la même température.

Je suppose que tu n'as qu'une seule régulation pour les 2 meubles??

En plus, selon le groupe qui est installé, tu serais obligé d'ajouter une bouteille liquide!!

A+