Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Qu'en pensez-vous ?groupe de 4kW sur 2 vitrines de 800W
Posté : 07-03-2010 17:06
Bonjour Dmarco,
Le groupe de condensation est un UH mod: FH 4531 ZHR.
C'est une régulation mécanique (thermostat+ horloge) pump down, l'électrovanne se trouve sur le groupe qui lui se trouve sur le toit du magasin à 7 mètres.
J'ai tenté de mettre la bonne charge mais problème à chaque coupure en régulation ou en dégivrage, ma bp a du mal a descendre et le groupe court-cycle en hp sécu et aussi je givre au compresseur. Donc j'ai remis la charge comme c'était avant mon entretien jusqu'à éviter de couper en hp sécu.
Les vitrines sont ventilés avec évapo mural de la marque Bonnet Névé Mod: Trinidad V 370.
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1760&forum=149