bonne soiree a ts
comme l a deja evoque l ami NH3 la somme des vapeures que tes 2 evapes sont
capables de produires est largement inferieure au besoin de ton CP c est pourquoi ta BP est trop basse .
pour moi y a 2 solution la premiere etant la meilleur c est de suivre le conseille de l ami NH3 et de proposer un CP qui corespond au besoin frirorifique.
la deuxieme et de partire sur l idee de la KVP plus une vanne d injection sur la bp et pour cela y a 2 facon de proceder : soit tu reinjecte des vapeur surchauffer sur la bp en sortie evap, soit tu reinjecte du liquide via un organe de detente dans la bp le plus loin possible de ton CP
et la tu poura alimenter ton CP en vapeur en quantite sufisante .mais bonne cela demendras du temps a metre en place et a pofiner le reglege c est plus simple de suivre le conseille dev NNH3
cordialement