Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre dans bac ?á condensats...
Posté : 10-03-2010 20:18
Salut à tous,
aujourd'hui je suis allé voir une chambre froide négative(-20°C) qui visiblement avait un problème de givre au niveau du bac à condensats de son évaporateur.
En regardant le bac à condensats, j'ai remarqué qu'il était rempli en givre...
J'ai actionné un dégivrage manuel à partir du régulateur afin de vérifier que toutes les résistances fonctionnent(résistances évaporateur, bac et écoulement) et tout était ok.
J'ai ensuite dégivré par aspersion d'eau sous pression pour gagné du temps et après avoir fini j'ai vérifier à nouveau que toutes les résistances fonctionnaient et là j'ai remarqué que la résistance d'écoulement ne fonctionnait pas
Je pense que c'est surement à cause de cette résistance que le bac s'est pris en place, je me trompe?
Car si cette résistance fonctionne une fois sur deux, le tuyau d'écoulement des condensats se retrouverait bouché par la glace et ce serait donc pour ça qu'il y avait une accumulation de glace dans le bac, qu'en pensez-vous?
A ce propos, la résistance d'écoulement devrais t'elle fonctionner en permanence ou seulement lors d'un dégivrage?
Toutes les réponses seront les bienvenues merci
Message édité par : Geniclimafroid / 10-03-2010 20:26
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1770&forum=149