Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » hauteur/pression
Posté : 10-03-2010 21:06
Citation :
jeanlouis84
Bonjour à tous,
Pas d'accord avec Faycal59: la masse volumique du R22 à l'état liquide est de 1,413 Kg/l; donc si la colonne du liquide R22 est haute de 1m, cela fait une différence de 0.14 bars
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Salut jean louis
Je confirme ce que tu dis par l'exemple, nous avons une installation avec des condenseurs en toiture et une différence de hauteur de 15m entre le local technique et les condenseurs. Fluide R427A
Différence de pression entre le local technique et le condenseur: 3 bars et donc comme le soulignait dmarco une attention particulière sur le réglage des pressostats HP (régul et sécu)
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1767&forum=149