Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » hauteur/pression


Posté : 10-03-2010 21:06 icone du post

Citation : jeanlouis84 

Bonjour à tous,

Pas d'accord avec Faycal59: la masse volumique du R22 à l'état liquide est de 1,413 Kg/l; donc si la colonne du liquide R22 est haute de 1m, cela fait une différence de 0.14 bars
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
 


Salut jean louis

Je confirme ce que tu dis par l'exemple, nous avons une installation avec des condenseurs en toiture et une différence de hauteur de 15m entre le local technique et les condenseurs. Fluide R427A
Différence de pression entre le local technique et le condenseur: 3 bars et donc comme le soulignait dmarco une attention particulière sur le réglage des pressostats HP (régul et sécu)

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas