website logo
Auteur
avatar
jerome44

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre dans bac ?á condensats...


Posté : 11-03-2010 12:25 icone du post

Salut

Pour moi, il vaut mieux changer ta resistance d'ecoulement.
utilise une resistance thermo régulante (type flexelec) 25W/m que tu places a l' extérieur du tube, en l'enroulant autour. Cela ne fonctionne qu' avec un écoulement en métal ( cuivre, inox, galva) pas de PVC, tu mets de la bande alu sur ta résistance.

J'en ai changé une la semaine derniére, elle a fonctionné pendant 12 ans en ambiance de -25 à -29°c

voilà a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1770&forum=149