website logo
Auteur
avatar
tchojerome

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre dans bac ?á condensats...


Posté : 11-03-2010 18:58 icone du post

bonjour a tous,
pour moi tout depend du diametre de l'écoulement car avec un écoulement de gros diametre c'est beaucoup plus long de faire fondre la glace a l'interieure et donc je mettrai un cordon auto régulant a l'intérieur voir un dexieme enroulé autour de l'écoulement pour etre sur avec de l'isolant par dessus.
par contre sur un petit évap ca ne sert a rien de faire chauffer un cordon en permanance car le diametre de lécoulement et si petit que le cordon fait fondre la glace en moin de 2 minute.
pour preuve il y a les chambres froides viessmann ( je parle de celles utilisé dans les LIDL par exemple) pour ceux qui connaisse le cordon d'écoulement se met en marche que lors d'un dégivrage, bien sur l'écoulement givre quelque temps apres le dégivrage mais l'eau a le temps de s'évacuer et donc il n'y a pas de formation de givre dans le fond du bac.
pour info le diametre de l'écoulement utilisé fait a pene 5 cm de mémoire et est en cahoutchou.
en esperant vous avoir aidé

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1770&forum=149