Posté : 11-03-2010 19:15 icone du post

Citation : dmarco 

Bonsoir,

==> Geniclimafroid,
Je ne vois pas comment une résistance pourrait fonctionner une fois sur deux! Ou ta résistance est bonne.... et chauffe, .... ou elle est hors service, et tu n'as plus qu'à la remplacer!! C'est du tout ou rien, il n'y a pas d'intermédiaire.

==> fifidelasorbe,
Je suis un peu perplexe concernant ton analyse!
Le problème est que su la résistance est alimentée uniquement au moment du dégivrage... le temps qu'elle commence à chauffer, le dégivrage sera fini, et elle serait à nouveau " hors tension "!

Vu la puissance absorbée des résistances en silicone, avoisinant les 100w ( cela dépend de la longueurs ), en fonction de la taille de ton évaporateur, prévois plutôt une résistance suffisement longue et qui te fera à la fois résistance de bac et d'écoulement!
A savoir que lorsque la glace se prend dans l'écoulement, elle est surtout placée dans les 50 ou 60 premiers centimètres ( coté sortie de l'évaporateur ). Et tu la branche en permanence ( mais cela dépend toujours du matériel que tu emploies ).

A+
 


Salut dmarco

Relis bien mon post, tu verras que je fais bien la différence entre la résistance d'écoulement dont je dis qu'elle doit fonctionner en permanence et la résistance de bac qui elle doit ne doit fonctionner qu'au moment du dégivrage

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas