bonjour,
comme il a étai expliqué, fait un bon rinssage de ton circuit, assure toi qu'il n'y ai plus aucun bouchon dans ton installation ( surtout au niveau de ton capillaire ) remplace le déshy et laisse tourner ta pompe a vide chez le client toute la nuit et revien le lendemain ca te ferra gagner du temps apres si le probleme persiste c'est qu'il y a peut etre une fuite sur l'instal et que tu descend en dessous de 0 bar en BP et donc tu peu faire rentré de l'air et de l'humidité dans ton circuit mais logiquement quand on remplace une piece sur une instal et que l'on est obligé de la vider il faut la mettre sous pression d'azote pour vérifier l'étanchéité de tes soudures.
les probleme d'humidité sont pas toujours facile a réglé surtout sur les petite instal.