Posté : 12-03-2010 06:54 icone du post

Salut,la résistance d'écoulement doit être alimentée pendant le dégivrage ,prévoir:
Assez de pente
Résistance assez puissante et assez longue
Isolé le tube d'écoulement
Petit test:introduit une sonde de thermomètre dans le tube d'écoulement,enclenche un dégivrage et contrôle la montée en température de l'intérieur du tube.
Attention : souvent constaté en dépannage :pas de siphons (ce qui entraine une remonté d'air humide dans le tube=glace)bien sur siphon hors chambre froide