Salut,

Si tu avais un bouchon sur la vem, ton mano BP indiquerais plutôt -30°c et le compresseur tirerais au vide. ta charge est trop petite (pas assez charger) peut-être mais le dit Aircofrigo, il faut plus d'info.

@+

Cet article provient de Le site des frigoristes