Posté : 27-03-2010 09:59 icone du post

salut
comme le dit spv49 ci tu avais un bonchon tu tirerais au vide!
pour charger ci peut j'en conclu que tu as un capilair.
alors une petite astuce bien connus des ancien, tu charge gentiment jusqu'a exé de fluide,enssuite tu recupere tu pese et tu recharge avec 10gr en moi tu vois ce que cela donne et tu recommence la procedure au cas ou cela est encore trops chargé si ton groupe est bien dimensionné cela devrais pouvoir te depanné
bonne journée bon courage