Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pressostat plage neutre ?
Posté : 07-02-2008 08:40
Bonjour,
Jamais en mode secours, toujours pour régulé via un automate, via un cyclique, via... ce qui permet d'enclencher des contacteurs de façon séquentielle tempo,.... en cas de hausse de la pression BP ferme son contact pou alimenter l'enclenchement des compresseurs.
en cas de pression comprise dans la plage neutre :le contact est ouvert.
En cas de baisse de la pression :va déclencher les compresseurs via automate,cyclique (je vais pas tous les répéter
))
Voila c'est très simple le pressostat plage neutre BP ou HP c'est deux pressostats jumelés.
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=235&forum=149