Posté : 01-04-2010 21:34
Bonsoir à tous,
Cette après midi, je suis appelé sur un dépannage, sur un congelateur dans une animalerie (pour conserver des aliments pour poissons exotiques). Une intervention avait été faite sur ce congélateur il y a 1 mois par un collégue.
A mon arrivée, Température intérieure de - 4 °C et BP à - 15 °C pour du R 134 a,
mon compresseur est très très chaud, il marche toute la journée, car la température demandée n'est jamais atteinte.
Le froid n'est pas ventilé, le fluide passe dans des petit tuyaux qui sont bien sur complétement givré, (comme le compresseur ne s'arrète pas, il n'y a pas de dégivrage.
La sortie de mon condenseur est tiéde,
Le meuble a une plaque R404 A et la quantité est indiquée
Le compresseur est plaqué R134 a c'est un ZEM GQY 90 AA,il a été changé il y a quelques années j'ai vérifié, c'est Electrolux et ç'est prévu pour du 134a
Le collègue me précise qu'il a chargé en R134 a puisque c'était écrit sur le compresseur une certaine quantité, pour obtenir un delta de 10 ° C, seulement depuis 3 semaines le congé n'a jamais atteint les -20 ° C
Pour moi il y a certainement erreur sur le fluide, ça doit être du R 404 A qu'il y avait avant, ça me parrait difficile d'atteindre - 30 ° C en évaporation avec du 134a.
Je vais y retourner et récuperer, histoire de voir quelle quantité il y a , tirer au vide , et recharger en 404 la quantité prévue.
(Fayçal est du même avis que moi ...
Mais ce qui m'intrigue c'est cette plaque R134 sur ce compresseur.
Qu'en pensez vous ?
Dominique