Bonjour,
Un détendeur gamme B est fait pour fonctionner sur une température d'évaporation comprise entre -25 et -60, un détendeur gamme N est fait pour fonctionner entre +10 et -40, si ton évaporation est en dessous -40°C, il controlera plus la surchauffe... c'est tout.
bon courage
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire