Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®tendeur TES 2 gamme B et gamme N
Posté : 07-02-2008 18:21
Bonjour,
Un détendeur gamme B est fait pour fonctionner sur une température d'évaporation comprise entre -25 et -60, un détendeur gamme N est fait pour fonctionner entre +10 et -40, si ton évaporation est en dessous -40°C, il controlera plus la surchauffe... c'est tout.
bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire