Posté : 02-04-2010 20:36 icone du post

Bonjour tout le monde,

Je suis décu , mais j'ai essayé.

Cette aprés midi, récupération du 134 a, 15 bars d'azote, et la fuite à la queue de charge, sur l'espéce de vanne vissée qui finit toujours par déconner a ce qu'on m'a dit, alors je brase une vrai queue de charge, puis pression azote 20 bar et pas de fuite
Ensuite un bon tirage au vide, pendant ce temps les grilles qui servent d'evapo et pour ranger les produits avaient dégivré.
Recharge des 230 grammes (plaque du meuble) de 404 A doucement, la température est descendue jusqu'à 5 °C et puis le compresseur est devenu très chaud, puis coupure au klixon. La BP remontait...
L'opération de sauvetage à échoué, le cmpresseur n'a pas aimé mon 404 A

Le client décide d'en acheter un neuf,
La meilleure solution aurrait été de ne rien faire dés le début et de lui faire constater les 2 différents etiquetages...
J'aime pas finir la semaine comme ça...
Merci de vos conseils

Dominique