website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pour un cong?®lateur R 404 A o?? 134 a


Posté : 04-04-2010 09:02 icone du post

Salut,

Je pense que ce lui qui a fait la c ............. c'est celui qui à mis du 134 dans un meuble plaqué 404.Seule cette plaque fait foi quand au fluide à utiliser.

Bien souvent sur ces compresseurs le fluide indiqué est celui pour le quel on trouvera l'utilisation la plus courante pour le compresseur.
Le circuit du meuble: surface d'échange et surtout capillaire on été définis par le constructeur Avec deux fluides aussi différents que le 404 et le 134, une inversion ne pouvait que se solder par un échec.
D'ici a ce que ton collègue ait cassé un clapet en chargeant en plus...
Pour le reste, si le circuit ne présentait pas de fuite le compresseur était peut-être tout simplement cassé mécaniquement avant le première intervention . Pour ne pas mourir idiots, on pourrait toujours demander une autopsie ....
à+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1857&forum=149