salut à tous
on est chez les frigoristes ou chez les alchimistes ?
il ya des congels qui fonctionnent "correctement " au R 134a ou mème au R600aet ce en travaillant au dessous de la pression athmosphérique . mais vouloir faire tourner un meuble avec un autre gaz que celui pout lequel il a été conçu(hors fluid de substitution aprés étude) relève d'un bricolage indigne d'un pro. Sivous prenez et étudiez un temps soit peu les catalogues fabriquants vous verrez que pour la méme cylindrée et la méme aplication, la puissance électrique d'un compresseur au R404a est environ le double que celle d'un compresseur au R134a voila pourquoi ca klixone
à coeur vaillant rien d'impossible