bonjour ,
R12 ou R134A , les pressions sont sensiblement les mêmes , la grosse différence c'est la miscibilité avec l'huile
la BP doit se situer aux alentours de -10°C/ -15°C
si la pression est toujours basse après avoir mis la bonne quantité indiquée sur la plaque , c'est qu'il y a un bouchon au capillaire
remplacez le déshy et couper le bout du capillaire
si l'installation était vide quand il est arrivé la première fois , il y a peut-etre de l'humidité dans le circuit
surtout si la fuite est dans l'évapo ou le serpentin de réevaporation