La temperateur dans le teroir du bar est elevee
la t ou en met les boissons est elevee est non homogen
pou une t de 5degres j ai 7 degres le 2 teroir 8.5degres le 3 teroir 9degre
l autre porte les teroires les temperateur sont 1 a10degres le 2eme a 11degres le 3 teroire a 12.5

j ai un cp hermitique au 404a il alimente 2 evaporateurs avec 2 vem

l autr evapo le meme problemes

temperateur amb 16degres

temperateur de condensation 38deges

temperateur d evaporation -4degres

temperateur d evaporation -12degres pour l autre evapo

pas de predetente au au dezi

condenseur ok malgres hp haute