website logo
Auteur
avatar
cedfr79

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service chambre froide negative et modification chambre froide positive.


Posté : 28-04-2010 23:14 icone du post

pour la chambre froide négative dégivrage toutes les 6h 30min de temps de dégivrage réglage du thermostat de fin de dégivrage a +8
temps d'égouttage 3min
temps de glacage 3min
départ des ventilos a partir d'une température évaporateur de -10
pour la charge en fonction de ton voyant et de ta surchauffe

pour la partie positive quelle surchauffe ,quelle température d'évaporation
donne nous un peu plus d'éléments pour pouvoir t'aider
pour faire du froid il faut faire du chaud