céd je pense que 0 pour le départ des ventilateurs est suffisant , mais notre ami doit avoir une horloge avec retard .
pour la positive ventilation en permanence dégivrage 15 mn toutes les 4 H ( écart d'ailettes de 4 mm ) ou 30 mn toutes les 6 H
pour la négative je règle comme ced 30 mn toutes les 6 H > arret des ventilateurs et du groupe pendant le dégivrage et mise en chauffe des résistances électriques . en cas de programmateur , prévoir 5 mn de retard pour le redémarrage des ventilos
pour la charge , à conditions d'avoir une installation avec des éléments bien sélectionnés , le plus simple est d'avoir un voyant qui te montre l'état du fluide dans la tuyauterie liquide
bon courage