Bonsoir karatheos,

Bien sur, on pourrait arriver à calculer une quantité de fluide à introduire dans l'installation, mais pour cela, il faut avoir tous les éléments en main... ce qui est loin du compte ici!!
Tu aurais une quantité théorique... mais qui peut différer un peu de la quantité optimum!!

Cette quantité varie en fonction du matériel employé ( type de groupe froid, bouteille liquide ou pas, longueurs de tuyauteries, ect...). Ce qui en revient au plus simple.... le voyant liquide... ce qui te donne une " grosse idée " de l'état de remplissage du circuit FF!

Ce voyant ne t'aiderais que pour avoir ce que j'appellerais " une approximation positive " du remplissage.

En effet, ce n'est pas parce qu'une installation "ne bulle plus" que la charge est bonne.....

Que ta chambre soit positive ou négative... au moment du montage.... n'oublies donc jamais d'installer ce fameux voyant sur la ligne liquide! Il te viendra à point en temps donné!

Comme tu le dis très bien, ca n'a rien à voir avec le voyant d'huile qui est sur le compresseur! Celui-ci ne te renseigne que sur le niveau d'huile qui assure la lubrification des parties mobiles de ce compresseur.

Pour arriver au but, il te faut un bon niveau d'huile ET un niveau satisfesant de fluide frigorigène!
Sans huile... tu vas droit à la casse moteur, et sans FF... tu n'arriveras pas à la température voulue ( et dans les deux cas, c'est pas bon!! )!

Une question me tareaude l'esprit....
Pourquoi cette installation faite en 1994 n'a-t-elle jamais été mise en service???? En es-tu bien certain?? .... ou cette installation était-elle en panne lorsque ton ami a acheté ce restaurant??!! Tout est envisageable, et personnellement, je doute qu'on fasse installer une telle chambre pour ne s'en servir que " potentiellement" 15 ans plus tard!!

Dans un premier temps, installes donc un voyant sur la chambre qui en est dépourvue et tu te faciliteras la vie.